非常规节点计算?
kuc






积分 21
帖子 13
2008-1-4 11:15    顶部


请教这样的节点怎样计算?用什么软件计算?好像国内一些软件好像不能计算自定义的节点。
各位如果计算出来,烦传上计算书,感激不尽!
我QQ:378204904
急!急!
[图] 飘蓬节点发.dwg ( 83.47 K) 下载次数 80
GamIng






积分 372
帖子 321
2008-4-15 16:38    顶部
手算呗。这种节点又不复杂,手算就可以了。
找本学校的教材,肯定有类似的节点。
帮你贴贴图

GamIng






积分 372
帖子 321
2008-4-15 16:48    顶部
补充:
你用的是2颗M12化学植筋,则单根化学螺栓承受拉力为M/d=4.75kNm/40mm=118.75kN>>单根M12化学螺栓最大使用荷载。

玻璃幕墙规范附录C预埋件设计中规定:
对受拉和受弯预埋件,其钢筋的间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1均不应小于锚筋直径的3倍和45mm的较大值(图C)。

具体规定还可以参《JGJ145-2004混凝土结构后锚固技术规程》
luyangtumu






积分 183
帖子 155
2008-10-13 15:51    顶部
这种节点其实不难算,
第一,角钢和梁腹板的螺栓承受剪力竖向V1和弯矩产生的横向剪力V2,验算根号下V1平方加V2平方是否小于螺栓抗剪强度设计值,角钢与梁上翼缘之间的螺栓起安装定位作用(不知道这样对不对?);
第二,角钢和梁要验算净截面的抗弯强度;
第三,同样,化学螺栓也要承受剪力V和弯矩M,验算即可。
 