jhjwolf
积分
21
帖子
22
#1
2009-9-17 22:07
厂里面的一个工程,皮带机与槽10边梁用普通螺栓连接。连在在槽钢腹板,现在出点状况,结果螺栓没有坏,全部是螺栓孔口被拉坏。请问这个连接板厚的选取与螺栓孔径及受力大小是什么关系?请高手指点。
jhjwolf
积分
21
帖子
22
#2
2009-9-22 20:41
自己顶一下,这几天我也查了很多钢结构资料,但是提到螺栓计算时,主要都是讲螺栓自身的受力性能。再把问题具体一下以便高手们指导。比如拉接屋面檩条的拉条,假设拉条把檩条腹板给拉坏了,从而失去了连接作用。现在想确定连接板厚与螺栓孔径及受力大小是关系,保证螺栓到达极限承载力时连接板没有被拉坏。
tshouy7711
积分
70
帖子
53
#3
2009-9-23 08:36
1、构件收到的拉力较大,连接的钢板局部承压过大,导致钢板拉裂
F/(dt)小于等于钢板的局部承压(Q235B为305Mpa)
2、可能采用螺栓直径较大,螺栓本身的抗剪没有问题
3、通过计算选择相应的螺栓型号和数量,才能满足上述情况。
yingsun
积分
9
帖子
10
#4
2009-9-24 21:02
栓杆直径较大,板件较薄而产生的挤压破坏也属于螺栓承压破坏的一种,按承压承载力设计值公式计算,选取适宜板厚。
GamIng
积分
372
帖子
321
#5
2009-9-27 09:46
jhjwolf wrote:
厂里面的一个工程,皮带机与槽10边梁用普通螺栓连接。连在在槽钢腹板,现在出点状况,结果螺栓没有坏,全部是螺栓孔口被拉坏。请问这个连接板厚的选取与螺栓孔径及受力大小是什么关系?请高手指点。 ...
连接处槽钢腹板太薄,孔壁挤压破坏。