请教一下钢梁与砌体填充墙的问题
钢框架结构通常情况下楼面是混凝土楼板的,这样砌体填充墙直接砌是没有问题的,但是有些情况是梁两边都是洞口(如电梯井道的隔墙),这时梁就是纯钢梁了,难道砌体填充墙直接砌筑在纯钢梁上面?他们这样结合没有问题吗?通常这个钢梁截面比较窄比如120宽,而墙厚是200的,且不是砌体填充墙两边都悬在梁外?
我现在是想这样处理,一种是:直接做钢梁200宽(如何与填充墙连接不太清楚),二是:梁宽120不变,上面做与楼板同厚,200宽的混凝土墩子,有栓钉与梁相连(类似组合梁)。
是否可行呢?谢谢
V6
积分
704
帖子
388
#2
2011-7-21 16:46
选第二种方法吧,砌块直接砌筑在钢梁上整体性有问题。在钢梁上设置200宽的混凝土条带,条带构造配筋,并与钢梁通过栓钉连接,上面再砌筑墙体是比较可靠的。