中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
刚性柱脚的计算问题
li_qing13






积分 552
帖子 234
2003-2-23 11:25    顶部


我们知道,计算柱脚底板厚度时有一个公式:底板厚度等于(6XMmax/f)的平方根,针对该公式我有一个疑问:有的书上不是6而是5,为什么?
li_qing13






积分 552
帖子 234
2003-2-25 14:54    顶部


    这个问题已经发出几天了,我把我的想法告诉各位,肯请各位判断一下是否正确:有的书中用5(比如《钢结构设计手册》)是考虑柱脚底板在厂房正常使用时可以允许出现一定程度的塑性,而用6的书是仅考虑柱脚底板在厂房正常使用时的变形是弹性而不允许它出现任何塑性。
请指正。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0