滑动支座横向位移如何控制
swordkent
积分
47
帖子
50
#1
2011-1-24 22:55
最近在做一个连廊,两端均用滑动支座,顺桥向两端建筑物大震下的位移200mm,用盆式支座能满足要求,但是横桥向两端建筑物大震下的位移也有200mm,而双向滑动的盆式支座在横桥向的滑动位移一般也就40~50mm,显然满足不了要求,不知道大家如何处理这种横桥向位移的?用限位装置,那么横桥向的力如何求出?还是用别的什么方法,谢谢各位不吝赐教,最近搞这个搞的太烦躁了!
hdtmwy
积分
14
帖子
13
#2
2011-1-29 21:16
两种方法可以解决:
一是在软件中约束节点横桥向的位移,这样可得出横桥向的力(不知你计算用的什么软件,一般是可以做到的),
二是选用双向滑动的铸钢球型支座,最大可以达到双向滑动250mm,支座端部带止滑装置可防止落梁。现在有专业厂家可根据参数(竖向力,滑动位移量)进行专门设计生产。
Rische
积分
487
帖子
269
#3
2011-1-30 09:53
一般两楼间距L比较大,两楼水平变位a比较小,a/L是个很小的角度。
这种情况下,只要支座具有一定的转动能力,可以不用多考虑预留水平变形量。
Rische
修改于2011-01-30 10:00
白扬朗
积分
43
帖子
38
#4
2011-1-31 16:16
连廊,两端均用滑动支座,显然是错误的,这样就会形成一个机构。一般我们都是一端是固定支座一端是滑动支座。如果实际位移大于最大允许位移,则要在约束滑动支座位移的情况下计算。水平位移被约束后,则部分水平力就会从连廊一端传至另一端。