带夹层的钢结构厂房刚接铰接问题
ooheihaoo
积分
5
帖子
7
#1
2012-2-1 16:06
带夹层的钢结构厂房柱脚是用刚接还是铰接啊?平台梁和边柱连接的地方是刚接还是铰接?请高手指点!谢谢!
yyl_606
积分
657
帖子
349
#2
2012-2-1 16:11
带夹层部门的柱脚按刚接,其余铰接
平台梁交代不清,若是单跨,通常是铰接
ooheihaoo
积分
5
帖子
7
#3
2012-2-1 16:19
是不是平台柱柱脚是刚接,边柱是铰接啊?
小鱼儿zzz
积分
2
帖子
2
#4
2012-2-1 16:41
是的,一般柱脚刚接,平台梁与边柱铰接