节点板连接强度问题
lucky_long
积分
19
帖子
20
#1
2012-4-27 15:32
如图,节点板焊接在柱的翼缘上,板受拉力和剪力共同作用,按中国规范如何计算A-A的截面强度?
lucky_long
积分
19
帖子
20
#2
2012-5-7 09:04
如果截面由矩形板改变成H形截面,截面强度验算又将如何?
bzc121
积分
605
帖子
273
#3
2012-5-8 14:27
这个耳板应该可以确定为有两种可能类型的节点连接方式。一是刚接。可以是柱、梁连接,也可以是挑梁。梁若是H型钢,柱子与梁上下翼缘水平处应有水平放置的筋板,将节点处梁的弯矩传递到向对面的柱子翼缘板上。二是铰接。如是挑梁,且挑梁有上拉结构。
刚接这个耳板可以计算截面抗剪力,通常腹板不计算抗拉(压)力。拉力由梁的上、下(地震是下翼缘也会有抗拉应力)翼缘板节点处抵抗。
铰接。如果是有上拉结构的挑梁,耳板只承担剪力。