请教有关梁柱连接验算
DUZHY
积分
16
帖子
16
#1
2005-7-7 09:59
梁柱刚接连接时极限受弯承载力验算总是不满足
STS计算文件如下
采用钢截面: H型钢 GBH440X300 440*300*11.0*18.0
*** 梁 4 左(下)端与柱 2 连接节点 (11) : 设计不满足
工字形梁与工字形柱(270度)刚接连接
连接类型为 :一 柱边刚接,单连接板
高强螺栓连接(翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别:2级,腹板用高强螺栓)
梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.835
算法:翼缘和腹板共同承担弯矩,腹板还承担剪力
钢材信息:梁采用Q345钢,抗拉强度设计值 f=295N/mm2,抗剪强度设计值 fv=170N/mm2
角焊缝抗剪强度设计值 Ffw = 200N/mm2
连接板和梁腹板间的高强螺栓验算:
翼缘设计弯矩 Mf : 254.27 kN*m
腹板设计弯矩 Mw : 30.70 kN*m
梁端剪力 V : 95.03 kN
梁腹板净截面最大正应力 112.55N/mm2 <= f,设计满足
梁腹板净截面最大剪应力 32.07N/mm2 <= fv,设计满足
连接件净截面最大正应力 148.91N/mm2 <= f,设计满足
连接件净截面最大剪应力 28.74N/mm2 <= fv,设计满足
梁翼缘与柱的对接焊缝的验算:
翼缘设计弯矩 Mf : 261.52 kN*m
腹板设计弯矩 Mw : 31.58 kN*m
梁端剪力 V : 7.33 kN
梁翼缘对接焊缝最大应力 114.76N/mm2 <= f,设计满足
连接板与柱的角焊缝的验算:
翼缘设计弯矩 Mf : 254.27 kN*m
腹板设计弯矩 Mw : 30.70 kN*m
梁端剪力 V : 95.03 kN
连接件与柱之间的连接角焊缝厚度 : 6mm
连接件与柱之间的角焊缝最大应力 160.57N/mm2 <= Ffw,设计满足
梁变高度 , 长度 L = 100mm
连接板尺寸 B x H x T = 490 x 310 x 16
连接板与柱腹板连接角焊缝 Hf = 6mm
螺栓连接验算:
采用 10.9级 高强度螺栓 摩擦型连接
螺栓直径 D = 20mm
高强度螺栓连接处构件接触面 喷砂
接触面抗滑移系数 u = 0.50
高强螺栓预拉力 P = 155.00kN
高强螺栓单面抗剪承载力设计值 Nvb = 69.75kN
高强螺栓所受最大剪力 Ns = 61.07kN <= Nvb,设计满足
腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为“行”) :
行数 : 4, 螺栓的行间距: 70mm, 螺栓的行边距: 50mm
列数 : 2, 螺栓的列间距: 80mm, 螺栓的列边距: 50mm
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 1116.720 <1.2Mp= 1129.245 不满足 ******
Vu= 947.558 ≥1.3(2Mp/ln)= 682.386 满足
Vu= 947.558 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 889.244 满足
我想问 我应该怎么改进一下才能满足呢?
这是6度抗震,是否有必要按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算呢?
希望各位不吝赐教,谢谢
DUZHY
积分
16
帖子
16
#2
2005-7-7 10:12
用楔型盖板加强框架梁梁端,到是可以满足上述验算,但梁与柱强轴连接时加盖板可以,梁与柱弱轴连接时怎么加盖板呢?况且这种梁端加强形式一般用于8度抗震,6度用这种形式是不是有点浪费.
,谁有好的解决办法?
echotarzan
积分
97
帖子
119
#3
2012-5-2 09:05
6度,需要满足抗规8.2.8-3的要求吗?
echotarzan
修改于2012-05-02 09:08