游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于埋入式柱脚的问题,请大家帮忙!!
fourking1987
积分
1
帖子
3
#1
2012-9-6 11:17
1、在埋入式柱脚的底板尺寸设计所用到的计算公式N/LB中,N代表的是柱所受到的轴心压力,但是我认为在上部结构传下来的轴力中,有一部分轴力可以通过埋入柱段的周身栓钉传递给旁边的混凝土,如此,那传递到底板上的轴力会减小百分之25左右,那底板设计的尺寸应该可以减小一些,我这样的理解对吗?
2、同理,在计算底板厚度的公式中,也用到了σ=N/LB,那是不是说厚度也可以减少一些?
3、钢柱埋入深度按照规范要求分别要达到2h(工字钢)和3h(箱型),这个埋入深度的理论依据是什么?我觉得太深了,但又无法说出所以然,请教大家。
4、底板锚栓仅用作安装固定之用,按照规范要求,锚栓长度需要做到25d以上。这个长度是如何计算得到的?我觉得仅仅是固定的话,根本不需要这么长,我的理解对吗?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2012-9-9 17:33
1. 柱脚的计算方法由多种,一般软件选用的为其中的一种,多数偏于保守(栓钉承担轴力是可以的),可以根据其他方法核算,并适当减小。
2. 柱脚锚栓可以根据施工验算,在锚栓受力较小的情况下,采用20~25d应该是可以的。
smomo
修改于2012-09-09 17:52
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0