柱脚计算结果中出现这种情况,如何解决?

柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 410.72 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 893.69 kN*m
    **** 柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 345.57 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 893.69 kN*m
    **** 柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2012-9-9 18:35    QQ 顶部
将柱脚处局部翼缘加宽的办法应该可以解决这个问题,一般刚性柱脚也是这种构造,可以手工补充个计算书。
hanxue






积分 49
帖子 66
2012-12-18 12:26    顶部
如果是方管柱柱脚计算怎样计算呀,软件没有自动计算加固吗
 