游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
框架结构柱脚极限受弯承载力验算不满足如何处理
whts6870
积分
24
帖子
22
#1
2012-9-7 13:17
柱脚计算结果中出现这种情况,如何解决?
柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 410.72 kN*m
柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 893.69 kN*m
**** 柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc
柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 345.57 kN*m
柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 893.69 kN*m
**** 柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2012-9-9 18:35
将柱脚处局部翼缘加宽的办法应该可以解决这个问题,一般刚性柱脚也是这种构造,可以手工补充个计算书。
hanxue
积分
49
帖子
66
#3
2012-12-18 12:26
如果是方管柱柱脚计算怎样计算呀,软件没有自动计算加固吗
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0