中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
如此焊缝节点,不知是否满足受力要求?
dlilid






积分 137
帖子 122
2013-5-21 08:49    顶部


近日,得到一份车间用下料单,图中有一个钢梁屋脊处的焊接节点,如图所示:请问这样的焊接连接是否满足受力要求,如果按图中节点制作,是否可以,是否要加强此节点?

YAJP






积分 566
帖子 378
2013-5-21 14:55    顶部
如果屋脊处不是控制截面,最大弯矩不是发生在此处,这么做应该没什么问题,如果是控制截面,两侧翼缘有一个夹角,会产生一个垂直分力,要由腹板局部承担,受力不怎么好。可在屋脊做一个端板,两侧梁跟端板焊接。
cilongsh






积分 -2
帖子 2
2013-9-5 20:19    顶部
腹板可以考虑不在该位置断开。
结构老兵






积分 145
帖子 99
2014-5-27 08:38    顶部
一方面,觉得下翼缘焊缝也应与腹板焊缝错开,另一方面下翼缘是内折角,翼缘板受拉不好,像二楼说的,使腹板接受转嫁的弯矩。建议跨中梁不做端板用螺栓连接时别做成内折角,平着接过来。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0