如此焊缝节点,不知是否满足受力要求?
dlilid
积分
137
帖子
122
#1
2013-5-21 08:49
近日,得到一份车间用下料单,图中有一个钢梁屋脊处的焊接节点,如图所示:请问这样的焊接连接是否满足受力要求,如果按图中节点制作,是否可以,是否要加强此节点?
YAJP
积分
566
帖子
378
#2
2013-5-21 14:55
如果屋脊处不是控制截面,最大弯矩不是发生在此处,这么做应该没什么问题,如果是控制截面,两侧翼缘有一个夹角,会产生一个垂直分力,要由腹板局部承担,受力不怎么好。可在屋脊做一个端板,两侧梁跟端板焊接。
cilongsh
积分
-2
帖子
2
#3
2013-9-5 20:19
腹板可以考虑不在该位置断开。
结构老兵
积分
145
帖子
99
#4
2014-5-27 08:38
一方面,觉得下翼缘焊缝也应与腹板焊缝错开,另一方面下翼缘是内折角,翼缘板受拉不好,像二楼说的,使腹板接受转嫁的弯矩。建议跨中梁不做端板用螺栓连接时别做成内折角,平着接过来。