混凝土柱没有预留埋板怎么和角钢连接
myp403589961






积分 3
帖子 4
2013-9-27 09:38    顶部


混凝土柱无预留埋板,现在柱要与角钢90x6夹角为60度连接,该怎么办?
心逸无涛






积分 241
帖子 155
2013-9-27 10:56    顶部
可以在砼柱上后植筋,植筋与锚板焊接,然后角钢与锚板焊接
借楼主这个帖
探讨一个问题
对于此种植筋锚板的做法,连接的钢构件是否可以做到与原砼结构刚接
myp403589961






积分 3
帖子 4
2013-10-14 16:23    顶部
焊上去的应该是刚接的吧?怎么还能铰接?
Mirage_ooo






积分 14
帖子 11
2013-11-1 11:40    顶部
myp403589961 wrote:
焊上去的应该是刚接的吧?怎么还能铰接?

焊上去的当然不都是刚接啊,有些铰接也是直接用焊的
myp403589961






积分 3
帖子 4
2013-11-21 08:51    顶部
噢,那该怎么区分是刚接还是交接?
Martin李






积分 63
帖子 61
2013-12-14 12:00    QQ 顶部


通用的,两种办法,一种是植筋,一种是化学锚栓,其实原理都一样
myp403589961






积分 3
帖子 4
2013-12-17 10:21    顶部
0 分
噢,是这样啊!谢谢各位
 