中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教梁混合拼接节点的缺点是什么
jiemila






积分 62
帖子 54
2011-6-17 16:02    顶部


即带悬臂梁段拼接的钢框架节点,翼缘采用完全焊透的坡口对接焊缝连接,腹板采用高强度螺栓摩擦型连接,此种节点有何优点和弱点?
学懂






积分 32
帖子 42
2011-8-22 16:23    QQ 顶部
0 分
根据材料力学可以得出   翼缘基本承受弯矩    腹板主要承受剪力       所以连接形式也是由此得出       个人见解
V6






积分 704
帖子 388
2011-9-8 00:08    QQ 顶部
此种节点的优点是梁柱连接部位的焊缝是在工厂焊接完成的,提高了梁柱连接处焊缝的可靠性。
缺点是,由于柱上短梁的存在,柱子在运输过程中要做好对短梁端部的保护,防止碰撞变形。
zhaoyaxiaoliu






积分 9
帖子 12
2011-10-12 20:43    QQ 顶部
楼上说的不对 此种节点翼缘焊缝一般是在现场焊接的。。。
mutuyu






积分 114
帖子 80
2011-11-8 23:00    顶部
直接栓焊刚接节点在地震中表现不佳,没记错的话美国北岭地震后大量下翼缘出现裂缝,因此发展出一些改进节点。悬臂栓焊刚接是其中一种。
优点:梁柱节点在工厂焊,保证节点质量
缺点:多出一道工序;突出悬臂增加运输难度
zhaoyaxiaoliu






积分 9
帖子 12
2012-10-15 12:50    QQ 顶部
0 分
不好意思 误解了3楼
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2014-2-4 09:38    顶部
翼缘坡口熔透焊,腹板高强螺栓连接是一种常规的做法。
优点:腹板采用高强螺栓便于安装和定位,翼缘采用坡口熔透焊确保连接强度。
缺点:翼缘的坡口焊为现场施工,有一定的难度,质量相对工厂加工要差一些。
冇名卒崽






积分 360
帖子 247
2014-2-4 11:40    QQ 顶部
我就因为这个运输问题和熔透焊被叼杠了……
难不成还有更好的解决方案?现场用AB胶粘起来不成?
Martin李






积分 63
帖子 61
2014-4-2 23:40    QQ 顶部


常规做法,没必要去研究优缺点,大家都这么做,肯定是最佳方案。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0