游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
单厂的女儿墙柱能否直接焊接
zrfzr
积分
66
帖子
63
#1
2014-6-19 21:26
我看见很多图纸都是直接用小工字钢焊在钢柱的顶侧边,或者钢梁上面,这样在承受风荷载这种长期反复作用下,能否满足疲劳验算的要求?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2014-6-23 16:40
疲劳肯定是有的,而且疲劳对角焊缝不好;建议根据小柱刚度情况,加以考虑,选择直接焊还是栓接。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0