中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
几个型钢连接问题
SHXFMP






积分 356
帖子 254
2016-1-14 15:51    顶部


1.两个槽钢连接是角焊缝?
下面的边线是否焊接?坡口焊?

2.两个角钢这里是对接焊缝吗?
这个节点完全把两个角钢用焊接连接起来是不是刚接?


loen






积分 145
帖子 74
2016-1-15 09:19    顶部
1、板厚达到10mm才需要开坡口,维护结构用槽钢开坡加工麻烦,照你的模型,发到现场工人估计点焊,加劲板可以不用,槽钢截面不至于电焊变形。

2、这么小的截面就不要考虑刚接了。

其实为了考虑现场安装方便,尽量用螺栓连接。
1、槽钢焊封板,封板6mm或者更小用2颗M12的螺栓连接与另一支槽钢翼缘连接(去掉劲板),螺栓间距满足即可。

2、角钢直接搭在另一支肢角上用螺栓连接。


另外一种方法工厂焊墙托,与墙梁一样做法,现场操作更方便,不用在一头托着连螺栓。
loen 修改于2016-01-15 09:21
SHXFMP






积分 356
帖子 254
2016-1-15 10:45    顶部
loen wrote:
1、板厚达到10mm才需要开坡口,维护结构用槽钢开坡加工麻烦,照你的模型,发到现场工人估计点焊,加劲板可以不用,槽钢截面不至于电焊变形。

2、这么小的截面就不要考虑刚接了。

其实为了考虑现场安装方便,尽量用螺栓连接。
1 ...

行业不一样,我这个还算不上什么节点,仅仅是焊接,
火力发电厂烟风道加固肋的焊接
火力发电厂烟风道加固肋,规范里面基本上不用螺栓连接
因为没有介绍如何计算螺栓
loen






积分 145
帖子 74
2016-1-15 15:07    顶部
1、角焊缝。腹板位置焊内侧。是否开坡看厚度,能不能焊得透,需要给焊接位置留有间隙,比如5mm。
2、一道角焊缝,一道是对接焊缝。焊死后角钢传递弯矩,刚接。

感觉提到问题是在转牛角尖。
SHXFMP






积分 356
帖子 254
2016-1-18 16:01    顶部
loen wrote:
1、板厚达到10mm才需要开坡口,维护结构用槽钢开坡加工麻烦,照你的模型,发到现场工人估计点焊,加劲板可以不用,槽钢截面不至于电焊变形。

2、这么小的截面就不要考虑刚接了。

其实为了考虑现场安装方便,尽量用螺栓连接。
1 ...

给你看看我们行业的规范,完全是形式主义,根本不可能像钢结构那样搞

smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2016-1-19 00:23    QQ 顶部
一般在节点位置,如果构件截面刚度能够连续传递,就可以理解为刚接或者半刚接,区别在于构造的强弱,焊缝的好坏等等。
SHXFMP






积分 356
帖子 254
2016-1-19 09:18    顶部
smomo wrote:
一般在节点位置,如果构件截面刚度能够连续传递,就可以理解为刚接或者半刚接,区别在于构造的强弱,焊缝的好坏等等。

你说的这个仅仅是概念上的,这个无法用公式量化吧,节点形式太多了
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2016-1-19 10:42    QQ 顶部
直观的看,在每一断面上,截面是连续的,就是完全刚接,这样要求节点域部位,要有加劲肋。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0