游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
轻钢住宅钢架连接节点的探讨
medel
积分
4
帖子
3
#1
2016-6-22 15:53
目前国内轻钢住宅潮流涌现,装配式钢结构更是大势所趋。本人就目前型钢装配式钢结构最基本的全栓节点做法做了几个探讨性研究,请大家品鉴及评鉴。
第一种:
1.H型梁柱主轴刚接节点普遍采用了合缝板连接。
2.H型梁柱弱轴刚接节点采用挑牛腿,现场梁梁拼接。
以上两个为H型钢纵横两个框架的确定其整体框架结构的基本节点做法。(方管柱类同)
第二种:
1.H型梁柱主轴刚接节点普遍采用了合缝板连接。
2.H型梁柱弱轴铰接连接,并相应增加加柱间支撑,增加其纵向刚度。
以上做法因增加支撑,对维护做法有局限性。(方管柱类同)
然而,本人一直在考虑第三种:
1.H型梁柱主轴刚接节点普遍采用了合缝板连接。
2.H型梁柱弱轴铰接连接,柱脚做刚接。
第一种第二种理论上柱脚都可以做铰接,但是如果柱脚做刚接,那么弱轴梁柱铰接连接,是否还能依旧保证其纵向刚度呢,或者是否有大师有更好的第三种解决方案呢。请大家指教。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0