CECS2002中承压型连接高强度螺栓计算
ericzhang71
积分
356
帖子
107
#1
2003-10-23 21:08
大家都知道在《钢结构设计规范》(GBJ17-88)中,摩擦/承压型高强度螺栓受拉承载力均按Nt=0.8P计算,其中P为预拉力。如8.8级M20螺栓Nt=0.8x110=88kN。
在CECS2002中给出了承压型连接高强度螺栓的抗拉强度,如8.8级为ft=400Mpa。是否可理解为按Nt=ft*Ae计算?如是,则对于8.8级M20螺栓,Nt=400x245=98kN,高于上述值;但由于规程中对此并未给出计算公式或做任何说明,依据好像略显不足。如果仍旧按《钢结构设计规范》计算,给出此ft值是何用意?
不知新的钢结构规范中是否有解释?大家如何理解?
lizh
积分
264
帖子
186
#2
2003-10-30 20:10
高强螺栓承拉力T时,由于连接板(比如T形板)刚度不可能无限刚,连接板变形,形成杠杆作用,连接板产生撬力V,此时螺栓受力为N=V+T, 而设计中V不好计算,故仍以T作螺栓承载力的设计值,同时通过降低螺栓的承拉强度Ft(0.8P)以求“平衡”。
另,有资料表明:假如T形板(以T形连接为例)厚度接近2倍螺栓直径时,可以认为刚度足够,个人以为这时设计可以适当高于0.8P。同理,连接板太薄时0.8P已是太大了,规范对此多有构造要求(比如加肋、端板不小于16mm or 20mm等等)。
你看规范很认真,佩服!想问你Ae=245(?)何来 ?净截面是查表还是计算?我一直没找到净截面的计算方法,希望能帮助一下。3k!
个人理解,朋友如有不同意见,欢迎批评指正!
学海无涯,书山有路
sumingzhou
积分
550
帖子
204
#3
2003-11-7 17:49
对于高强螺栓承压型连接,GB50017规定其抗拉承载力按N
t
=f
t
*A
e
计算,f
t
在规范中给出,对于8.8级为400MPa,10.9级为500MPa,A
e
的取值,见附图。
新规范螺栓计算方面的差别参加:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=40841&h=1#188337
RobinXu
积分
38
帖子
17
#4
2003-11-27 21:52
我的理解是这样的:
对于高强度螺栓连接,其最终失效是以是否产生松动为极限的,而不是以螺杆的抗拉承载力为极限.当Nt达到0.8P时便认为节点失效,且从开始受荷到最终失效这个过程中,螺栓的内力始终为P,并无变化,施加的Nt仅抵消掉端板之间的预压力(初始值为P).所以ft=400Mpa与Nt=0.8P之间没有矛盾.
ericzhang71
积分
356
帖子
107
#5
2003-11-28 21:47
多谢各位。
最近才看到新钢规,里面对8.8级高强螺栓的预拉力做了调整,按0.8P和400Mpa计算的结果是一致的。