柱脚做不做极限承载力验算,都是可以人为控制的;而且柱脚配筋还有构造要求;再加上包裹柱脚截面比较大,适当调整配筋就可以满足要求。
MTS-Tools工具箱以上参数均能控制,最终得出满足需要的结果。
根据3楼提供的HW300x300,内力及柱脚构造,结果如下图:
其中绕Y轴抗弯最大承载力验算:
绕Y轴柱全塑性受弯承载力:
Wp=1464750mm3
Mp=Wp×fy=1464750×355×10-6=519.986 kN·m
因为N/Ny=200000/4206750=0.0475<=0.13, 所以Mpc=Mp=519.986 kN·m(轴力按200kN计算)
绕Y轴柱脚的极限受弯承载力:
As=0.25π×252×4+0.25π×252×2=2945.243mm2
Mu1=Mpc/(1-lr/l)=519986250/(1-2000/12000)=623.983 kN·m(JGJ99-2015 8.6.3-4)
钢柱脚极限受弯承载力Mu3=0 kN·m(钢柱认为在混凝土中为铰接,即包裹柱根部)
Mu2=0.9Asfykh0+Mu3=0.9×2945.243×400×747.5×10-6+0×10-6=792.565 kN·m
Mu,basej=min(Mu1,Mu2)=623.983 kN·m≥1.2Mpc=623.983 kN·m, 满足
比较配筋结果,可以看到如果直接用3楼的计算配筋,是不满足要求的。
影响柱脚极限受弯承载力的指标有两个:
一是配筋,本例中配筋率达到0.46%,远大于构造配筋率0.2%;
二是包裹高度,本例中柱脚弯矩反弯点夸张地取到12m,则包裹高度达到2100,才能满足承载要求,采用一般构造的2.5*h=750就远远不够了。
所以当极限受弯承载力计算不下来时,通过调整以上两个参数最终可以达到规范要求。