8.8级的普通镀锌螺栓怎样进行紧固力矩检测有什么依据?
太阳0510
积分
48
帖子
49
#1
2023-2-22 10:19
最近,我们光伏项目的甲方要求,组件支架上的螺栓,让检验紧固力矩。然后拿的普通螺栓紧固力矩的扭矩表(是网上广为流传的),但是在目前的规范上也找不到出处。而GB对普通螺栓的验收,只提到了观察紧固面是否密贴,锤击是否有松动。但是咨询了几个螺栓供应商说这个一般达不到,他们也不知道这表是哪里来的。
举例:甲方拿的力矩表M8--8.8级拧紧力矩是24.5N*M,而我们再网上搜搜也能找到一些其他给出的同样的螺栓建议值是20-30N*M
网上查的拧紧力矩不管要求力矩高,而且选择值都不一样。
请教各位老师,您们遇见过普通螺栓让检测紧固力矩的吗?若遇见过,那是怎么和甲方协商的。
好好生活,天天快乐。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2023-3-11 22:26
关于螺栓的安装要求,可以参照GB50231-2009,其中要求对螺栓有预紧力要求的需要控制扭矩,按说光伏支架受风荷载影响,应该对预紧力有要求。
GB 3098.13 有M10以内螺栓最小破坏扭矩的数值。
kmustzdy
积分
10
帖子
5
#3
2024-3-30 16:36
请问下,你们最后是如何检验普通镀锌螺栓预紧力的?使用标准是参考的哪本?同时,光伏支架(单立柱)风振导致螺栓脱落的情况多不多?吹翻、吹坏的情况多不多?