中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢框架三维斜交的问题
  本主题由 okok 于 2024-8-17 11:08 移动 
shangari_la






积分 7
帖子 8
2017-6-25 16:48    顶部


请教一个问题,钢框架做的坡屋面,有梁和柱以及梁和梁在空间三维斜交。柱子用的是方钢管,梁用的H型钢。用3D3S设计之后,这种节点设计失败。请问怎么处理。QQ510021407

润金诚






积分 119
帖子 121
2017-6-29 08:06    QQ 顶部
简单的做法就是现场焊接。即使螺栓节点设计好了现场也不一定安装的上。
钢结构老兵






积分 18
帖子 8
2017-7-1 17:41    QQ 顶部
这种节点可以考虑做牛腿出来,栓焊连接,用小工具算算就好了,不一定要在软件里统一算好的。或者也可以把斜梁做铰接,只要计算满足就可以,铰接的话连接方式比较简单点
yyl_606






积分 657
帖子 349
2017-8-7 08:51    顶部
shangari_la wrote:
请教一个问题,钢框架做的坡屋面,有梁和柱以及梁和梁在空间三维斜交。柱子用的是方钢管,梁用的H型钢。用3D3S设计之后,这种节点设计失败。请问怎么处理。QQ510021407 ...

lz是施工单位?要出加工图? 若是设计图阶段,工厂加工时柱顶做一段悬臂梁,再现场跟梁搭接
dinochen1983






积分 2626
帖子 1033
2020-5-5 02:29    QQ ICQ 状态 顶部
这个设计本身有问题,钢框架比混凝土框架更要求主次分明,这个位置首先要确定主梁与次梁的关系,然后再设计节点。如果条件可以,有一部分是刚接的,有一部分是铰接的。钢接的就做强节点,铰接的节点就可以根据强节点进行调整 。
gongyunkang






积分 33
帖子 44
2024-8-16 11:04    QQ 顶部
做成圆柱不好吗?
okok






积分 9575
帖子 6096
2024-8-17 11:07    QQ 顶部
柱顶没有强柱弱梁的要求,柱顶可以降到梁底,主斜梁置于柱顶,6根次梁铰接/栓接于主斜梁两侧。