中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢结构对接焊缝的连接
盖房子






积分 2
帖子 3
2003-9-17 17:01    QQ 顶部


钢结构中,对接焊缝连接,如不采用引弧板施焊时,每条焊缝的计算长度取为实际长度减去一定量值。这一定量值有多大?是2t(t为较薄焊件厚度),还是10mm(每侧5mm)?
thenjf






积分 112
帖子 87
2003-9-17 17:42    顶部


10mm,GB17-88有规定的
sepco123






积分 2033
帖子 728
2003-9-18 11:14    顶部


GBJ17-88规范规定角焊缝和不加引弧板的对接焊缝,每条焊缝的计算长度均采用实际长度减去10mm。所以,楼上说法是对的。
  
但是,即将出台的新规范认为,此种不分焊缝大小取为定值的办法不合理,现参考国外标准改为:对接焊缝减去2t,因此楼主说的2t也是对的,只不过新规范到现在还没有出来。
 