请问拉条孔和隅撑孔能否设在檩条的中间部位
yuhai2004120
积分
6
帖子
3
#1
2007-12-25 08:23
请问各位行家,我是做维护结构分解的工作的,我们公司为了安装方便,一般都将拉条和隅撑孔的位置设在檩条的中线,请问这样做是否合理.
wxping28
积分
183
帖子
206
#2
2007-12-26 22:05
我们隅撑孔就设在檩条的中间部位,因为比较方便定位!
wxping28
修改于2007-12-28 20:29
xenium9
积分
64
帖子
63
#3
2007-12-28 11:47
隅撑孔可以,拉条孔一般设在靠近翼缘处,具体靠上或下翼缘须计算确定
hudan6399
积分
13
帖子
15
#4
2008-2-1 21:11
我觉得隅撑孔不行,拉条孔也最好设在偏下的位置,但实际操作中,拉条孔设在中间也没什么问题
bzc121
积分
605
帖子
273
#5
2008-2-6 20:30
拉条孔决定拉条位置,拉条位置规范没有明确强制性规定,但拉条位置是不能忽视的,前些天南方大雪压垮的房顶有的与拉条位置有关。
设置拉条目的:a、防止檩条(C型钢)弯矩最大处扭转,因檩条扭转后会降低力学性能。b、便于调整檩条水平直线度。c、防止檩条在屋面坡度力的作用下产生水平弓形弯屈。a、b项作用点在屋脊处两檩条间的有套管的短拉条。
满足b、c项力作用需要,拉条设在檩条中间可以,满足a项力的需要拉条设在檩条中间就会有问题。因为:设在中间檩条扭转时拉条的弯矩抵抗力不能保证和满足,当檩条高度大于160mm时且拉条直径为12mm时根本无法满足。当拉条为上下垂直向呈斜拉时即可以满足力需求。前述雪压坏屋顶即为檩条因拉条因素扭转,抵抗弯矩能力下降,致使梁未坏而屋面损坏。
建议拉条最好为上下斜拉方式设置,檩条孔位在能方便安装情况下尽可能靠近边缘,如檩条为冲孔,在设计模具时两冲孔位置应尽量远些。
dxc188
积分
447
帖子
270
#6
2008-2-18 16:24
拉条约束翼缘稳定的,不能设在中部
隅撑孔的位置在我们这里有明确规定,我们一般都是照做的,不知道你们那里是怎么说.
轻钢sts
积分
81
帖子
65
#7
2008-3-21 23:02
引用论坛里的回答,拉条的 设置:
不光考虑上下翼缘在各种工况下哪边最不利,还要考虑板型的影响。
对墙面板,无论内板还是外板都是自攻螺丝固定,所以:
1、有内外墙板时,拉条居中。
2、只有外板时,照顾内侧,拉条偏内侧。
檩条则稍有不同,因为目前的屋面板有三种固定方式:
1、自攻螺钉固定,对檩条支持效果比较好。
2、暗扣,效果次之。
3、冷断桥固定,上侧可以转动,对檩条的支持效果最差。此时,可以考虑有益影响(有限支撑)。
所以:1、檩条双侧有板时,都为螺钉固定,拉条居中。
2、下层板螺钉固定,上侧暗扣或者冷断桥时,照顾上侧。
3、当双层板都在檩条上侧时,内层板往往螺钉固定(冷断桥连接的比较少),视同单层螺钉固定。
4、单层屋面板螺钉固定时,“恒+风”作用不及“恒+活”影响时,拉条孔居中不如偏下。但跨度太大,安装时容易扭曲时最好居中。
5、单层屋面板暗扣或者冷断桥固定时,“恒+风”作用不及“恒+活”影响时,拉条孔居中不如偏下。“恒+风”影响大于“恒+活”时最好偏上或者居中,不可以偏下。
双层造价高、安装不方便,一般公司不愿意这么做。有在下翼用自攻螺钉固定槽形彩板条,间距1500所有檩条下拉通的做法,不过这只是檩条加固时不想增加造价的一种替代方法。
我一般都是在需要的时候先搜索一下,所以关于拉条的位置有几个相关的条目,我觉得这个给楼主看看应该正合适,学习中
在通往钢结构的路上踯躅而行,希望守得云开见月明......
凌云剑
积分
31
帖子
35
#8
2008-11-14 15:47
说是那样说,但是按装的时候,如果隅撑和拉条的孔不距中,安装的时候很麻烦,根本不好挑檩条,谁不施工谁不理解,