彩板天沟
blue eyes






积分 52
帖子 70
2003-12-17 13:55    QQ ICQ 状态 顶部


彩板天沟搭接的地方怎样处理才不会漏水?
chengxuewen






积分 14
帖子 10
2003-12-17 14:53    QQ 顶部


目前没有好的方法,一般是用玻璃胶水填缝,所以必定年久失修。
mart2001






积分 54
帖子 30
2003-12-17 14:57    顶部


这个问题啊!其实,彩板搭接的地方漏点水是可以的,因为彩板天沟一般是外挂的,在室外了!搭接100mm即可,搭接处采用铆钉连接,!如果你的确想不漏水,那就用防水胶打上!
阿芒






积分 280
帖子 166
2003-12-17 20:02    QQ 顶部


我们的做法是将彩板天沟搭接,搭接段打两道中性硅胶(不可使用酸性胶和碱性胶,与彩板的相容性和耐久性都有问题,规范有要求),用两道拉铆钉拉紧。注意拉铆钉应该是防水的,不应该用中间是穿透的拉铆钉。
漏水的可能原因有:硅胶没有打满;铆钉锈穿;拉铆钉处的彩钢板钢锈穿;硅胶失效.针对这些问题采取措施就好了。硅胶失效的主要原因是紫外线照射导致高分子链断裂(书上说的原文),好的硅胶在钢板间的寿命应该是很长的,到是钢板太薄或连接节点处理不细致更容易导致漏水。
外天沟是厂房的脸面,还是用心做做的好,玻璃胶是肯定不能用的。
 