混凝土梁上吊钢柱的节点问题
frdw
积分
114
帖子
91
#1
2004-7-26 09:48
工艺要求,在混凝土梁上吊几根钢柱,承受动力荷载(搅拌台)。
原来设计思路如图所示,但没有正式出图,只是向施工单位口头说明。
结果昨天去工地一看,预埋螺栓和埋件平齐,没露出头来。
现在问题好像比较麻烦了。
各位兄弟有没有什么好的办法。
cHZH
积分
53
帖子
29
#2
2004-7-27 19:44
建议你把锚栓做成对拉螺栓的样子,在混凝土梁上面再铺一块钢板,对拉螺栓穿过该钢板用螺母拧死。这样比较好,尤其你要是要让它承受动力荷载。
frdw
积分
114
帖子
91
#3
2004-7-28 21:47
谢谢chzh。
您提到的在混凝土梁侧面预埋钢板,也是我现在主要考虑的方法。
对于吊柱与预埋件的连接,我找不到更好的办法。
怎样可以避免仰焊?现场焊缝承受动力荷载是否可靠?
gengqin78
积分
244
帖子
160
#4
2004-8-2 18:08
我觉得,你是否可以参考一下 单轨吊与混凝土梁的节点详图!
上面的节点很详细,当然,是否可用,还要经过计算才能确定!
标准号是:G359-3