中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱脚该怎么处理?
yuandeh






积分 75
帖子 74
2003-9-15 12:19    顶部


        小弟从来没有做过刚结构。最近一工程,是钢筋混凝土结构上(梁上)伸刚结构柱,刚柱尺寸为100X200(H刚),铰接柱脚内力为:m=0,n=30kn,q=8.5kn。
     请问各位这样的柱脚该怎么处理?锚栓、锚板该怎么选择,作为基础的框架梁有什么尺寸要求?
   还有,这样的柱脚需要设置抗剪键吗?
     望各位赐教!
zhongjian






积分 318
帖子 244
2003-9-17 09:51    QQ 顶部


请附图
yuandeh






积分 75
帖子 74
2003-9-18 14:59    顶部


压缩了的
zerol88






积分 35
帖子 34
2004-2-23 16:37    顶部


这么小的力,按构造即可,不需要抗剪键
 