工字梁与柱的连接焊缝,实际中哪个更常用?
george
积分
6695
帖子
3743
#1
2004-10-22 09:28
工字梁与柱的连接焊缝,教材中一般是图A的形式,设计手册中一般是图B,从道理上讲,图B因为不存在焊缝交叉,似乎更合理一些,但开切口费工。
不知道实际中哪个更常用呢?
zcm_2004
积分
138
帖子
123
#2
2004-10-29 17:11
强烈建议使用图A的做法,理由有几个方面:首先,图A的焊缝连续施焊,不存在焊缝交叉的问题.其次,图A的焊缝由于连续焊,所以焊趾处的应力集中较小.其三,残余应力的分布合理一些.焊接缺陷也少一些.其四,避免了开洞的麻烦.