中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
梁柱刚接,能否将钢梁直接焊在柱的翼缘或腹板上
normal






积分 62
帖子 47
2005-3-19 10:43    顶部


梁柱刚接,能否将钢梁直接焊在柱的翼缘或腹板上,老板说这样方便,不知道可不可靠。
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2005-3-19 12:22    顶部


梁柱刚接节点是可以采用焊接连接。不过焊缝要求等强焊接。
梁的翼缘处一般采用坡口焊,多为二级焊缝。
梁的腹板处可采用角焊缝。不过要保证抗剪强度要求。
在柱上对应梁的翼缘位置要设置加劲板。在靠近梁翼缘一边也要采用坡口焊,及二级焊缝。
normal






积分 62
帖子 47
2005-3-19 17:11    顶部


wanyeqing2003 wrote:
梁柱刚接节点是可以采用焊接连接。不过焊缝要求等强焊接。
梁的翼缘处一般采用坡口焊,多为二级焊缝。
梁的腹板处可采用角焊缝。不过要保证抗剪强度要求。
在柱上对应梁的翼缘位置要设置加劲板。在靠近梁翼缘一边也要采用坡口焊,及二级焊缝。

能不能给出大样图,供小弟参考呀,梁腹板与柱翼缘之间是不是还应该用安装螺栓做临时定位之用?梁的翼缘处能不能也采用角焊缝呢?
flying1983






积分 57
帖子 42
2005-3-19 19:13    顶部


我有个建议,就是在梁柱刚接时,腹板用螺栓连接,翼缘开坡口焊,这样就省了安装螺栓。腹板可根据你的重要程度作成单剪或双剪都可以,也能达到刚接的效果。
 