游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
梁柱刚接,能否将钢梁直接焊在柱的翼缘或腹板上
normal
积分
62
帖子
47
#1
2005-3-19 10:43
梁柱刚接,能否将钢梁直接焊在柱的翼缘或腹板上,老板说这样方便,不知道可不可靠。
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2005-3-19 12:22
梁柱刚接节点是可以采用焊接连接。不过焊缝要求等强焊接。
梁的翼缘处一般采用坡口焊,多为二级焊缝。
梁的腹板处可采用角焊缝。不过要保证抗剪强度要求。
在柱上对应梁的翼缘位置要设置加劲板。在靠近梁翼缘一边也要采用坡口焊,及二级焊缝。
normal
积分
62
帖子
47
#3
2005-3-19 17:11
wanyeqing2003 wrote:
梁柱刚接节点是可以采用焊接连接。不过焊缝要求等强焊接。
梁的翼缘处一般采用坡口焊,多为二级焊缝。
梁的腹板处可采用角焊缝。不过要保证抗剪强度要求。
在柱上对应梁的翼缘位置要设置加劲板。在靠近梁翼缘一边也要采用坡口焊,及二级焊缝。
能不能给出大样图,供小弟参考呀,梁腹板与柱翼缘之间是不是还应该用安装螺栓做临时定位之用?梁的翼缘处能不能也采用角焊缝呢?
flying1983
积分
57
帖子
42
#4
2005-3-19 19:13
我有个建议,就是在梁柱刚接时,腹板用螺栓连接,翼缘开坡口焊,这样就省了安装螺栓。腹板可根据你的重要程度作成单剪或双剪都可以,也能达到刚接的效果。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0