求助:钢管柱柱脚如何做成“半铰接”?
caryin
积分
41
帖子
26
#1
2005-2-1 11:03
在下有一工程,转换层以上是钢结构,院总要我做成钢管柱与下部连接为半铰接。一是要在柱脚产生塑性铰后,考虑其变形对上部的影响,二是特意设计半铰接以达到消能的作用。可如何实现?我考虑了多种方案,总觉得不理想。求助诸位提供计算方法和节点图。
doyao
积分
101
帖子
53
#2
2005-2-5 16:31
以下观点仅供参考:可以采用<多、高层民用建筑钢结构节点构造详图>中受力较小时的刚性柱脚做法,在受力较小时按照刚性连接计算,地震作用下实际为半刚接,可采用Etabs设置端部刚度折减来考虑半刚接的影响。