中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
跨度为19米的钢桥结构怎么处理(急)
gyjhzh






积分 21
帖子 26
2005-1-3 15:06    顶部


我现有一个跨度为19米的钢桥,应该按连廊考虑还是应按桥梁考虑呢.如果按桥梁考虑,支座应该怎样做?挠度应该控制多少?请各位高手给予指教.谢谢!
wxfwj






积分 187
帖子 132
2005-1-8 21:04    顶部


  你说的太笼统了,应说的具体一点,如宽度、用途、荷载、柱距、高度等等。否则无法进行建模和受力分析。
gyjhzh






积分 21
帖子 26
2005-1-10 19:31    顶部


该桥是用于连接两个商铺的, 两边搭在商铺的混凝土梁上,混凝土梁间的距离为19.6米,标高在9.45米,宽度4.5米,我取的恒载为0.7KN/M2,活载3.5KN/M2,七度地震设防。梁端截面要求控制在330。
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-1-10 21:49    顶部


恒载小了点,花纹钢板勉强,看次梁间距,2米左右,5厚差不多了。
但是19,6米跨度,两边混凝土梁,那中间只能做成简支梁形式,梁高控制330,太小了,做成箱型梁还有点可能。



有心就好,身体力行
DYGANGJIEGOU






积分 1687
帖子 779
2005-1-12 10:57    顶部


个人意见,仅供参考:
[1]天桥架设在砼梁上,关键的一个问题是砼梁能否满足加荷后的设计要求。单纯从节点考虑天桥与砼梁连接一端为固定铰,一端为滑动铰为好。另外砼梁受力后的传力途径一定要简短可靠,与砼梁连接的砼柱位置应尽量靠近天桥。
[2]建议做成桁架式通廊,桁架整体受力性强,节点传力线路明确。天桥顶底面打5道X刚性支撑,两侧向相应做人字刚性支撑。平面内外稳定能得到保证,放心!
[3]围护结构采用轻质墙板,减少结构自重。恒载取值0.7小了,钢防滑板建议不要采用,做砼楼面不一定重于钢防滑板,因为还有一个次梁布置间距的问题,再说砼楼面使用效果好,一般建设方也不会同意在这种场合使用防滑板。
anluo






积分 4
帖子 4
2005-1-12 15:36    顶部


330高钢梁无法实现,可用小桁架,一端为 铰接,一端为滑动支座
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-1-12 18:03    顶部


既然梁高330限制,做混凝土楼面不可行,混凝土楼面最小可做到60MM,仅自重就已经1.5KN/平方米,再加上面层,10~20MM,已经达到2.0KN/平方米,基本上实现不了.
用花纹钢板,上铺塑胶面层,自重仅为0.5KN/平方米左右,现在这样的走廊很多.当然,如果没有条件限制,我也喜欢用混凝土楼面,整体性好,但是针对这个工程,已经很难实现.
另,走廊钢梁是放在混凝土梁上还是侧面,还得看实际情况是否允许,19米的跨度,不一定用什么滑动铰,并不是一看到什么走廊通廊就要考虑什么滑动铰,现实施工中的做法只是构造上的经验做法,并不是计算上考虑了支座滑移的问题,不考虑也会这样做,考虑了也不仅仅是这样做.



有心就好,身体力行
gyjhzh






积分 21
帖子 26
2005-1-13 13:50    顶部


做砼的 也不行 两个独立的商铺之间,砼的不能自由伸缩,会产生很大的裂缝;桁架是也不允许,因为改变了整个建筑效果;我现在考虑做箱形截面,端部控制330中间可以架大。至于混凝土梁已经加大了不必担心。桥面做法采用的是花纹钢板上铺轻型装饰面砖,所以0.7的恒载应该可行。
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-1-13 17:45    顶部


呵呵,混凝土也可以做伸缩缝,一样可以控制温度或者其他变形,很多混凝土做成的路面或者桥面,每隔一定距离就有一道伸缩缝,当然,这个间距需要经计算确定,很好处理的.



有心就好,身体力行
linzyf






积分 39
帖子 40
2005-1-14 13:56    QQ 顶部


如果可以的话在两端设柱子,两端梁设悬挑,这样330的梁可以考虑。



路漫漫其修远兮,我将上下而求索!
beginer






积分 48
帖子 45
2005-1-14 21:27    顶部


个人认为,结构做桁架比较容易,做完可包起来,也看不出是桁架。
两品桁架,估计高度在1.5m左右,每品上弦用相形截面(或H型),下弦和服杆用H型截面,上弦通长作为端部支承。支座设牛腿搁置上弦杆件。条件许可,用橡胶支座,不用也无大碍,不过支座不应锁死,以放掉可能的伸缩。最后,两品桁架之间的连接支撑不要疏忽。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0