中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
吊车梁与钢柱连接采用隅撑连接的方法行吗?
战场狼






积分 332
帖子 308
2005-4-11 17:21    QQ 顶部


最近我看到同行做的一个厂房:跨度18米,10吨LDA轻型吊车
吊车梁上翼缘与钢柱连接方法为:L50x5角钢连接,方法同墙面隅撑的做法.
看了大吃一惊,本人认为5吨的轻型吊车用此法或许还可以,10T的吊车产生的横向刹车力L50x5角钢能拉的住吗?
flywalker






积分 2096
帖子 1046
2005-4-12 23:34    顶部


楼上的兄弟可能有所误解吧,吊车梁与柱连接的角钢应该是阻止柱翼缘失稳用的(一般是设在边柱位置),不会用来抵抗吊车横向力的。



永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
hai






积分 2414
帖子 1655
2005-4-17 09:32    顶部


吊车梁与钢柱连接采用隅撑连接的另一个作用是约束刹车力作用下的柱的扭转
 