关于悬臂梁段
chaff






积分 201
帖子 134
2004-1-7 13:36    顶部


根据《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》,梁在柱上的悬臂段长度最大可以到1.6米,我认为这是为了使梁的拼接节点尽量放在塑性铰区域之外(2倍梁高);因此,在设计一个四层厂房时,我将工厂焊接的悬臂梁段设计成2倍梁高的长度,梁高超过800的按1.6米设计。
但是组审时,有老同志认为悬臂段太长,运输困难,建议均改为1米;查了一下《钢结构连接节点设计手册》李和华编,建议为1米左右。
请各位大虾讨论一下到底如何取值为好。
sheep






积分 185
帖子 90
2004-1-10 08:07    顶部


forestsh






积分 123
帖子 84
2004-2-13 14:46    QQ 顶部


如果太长不便加工可用相场焊方式.
lings191516






积分 812
帖子 364
2004-2-13 23:40    QQ 顶部


常用的悬臂梁段长度为0.7~1.2米,还要看你的柱型,圆钢管柱大于800mm时可设定为1.6米。
钢子






积分 216
帖子 149
2004-3-6 18:34    QQ ICQ 状态 顶部


我想请教各位大侠chaff 先生的“我认为这是为了使梁的拼接节点尽量放在塑性铰区域之外(2倍梁高);”观点有没有道理,有没有科学依据?
  
我现在做的详图设计好像原设计是悬挑500,因为运输和加工的原因同意该为了350,原设计单位也同意了,所以我对此产生了疑问!请各位大侠指教!
xiayuning84






积分 34
帖子 39
2017-3-15 23:26    顶部
悬臂段长度取值规范或者图集哪里有指导吗?
 