关于悬臂梁段
chaff
积分
201
帖子
134
#1
2004-1-7 13:36
根据《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》,梁在柱上的悬臂段长度最大可以到1.6米,我认为这是为了使梁的拼接节点尽量放在塑性铰区域之外(2倍梁高);因此,在设计一个四层厂房时,我将工厂焊接的悬臂梁段设计成2倍梁高的长度,梁高超过800的按1.6米设计。
但是组审时,有老同志认为悬臂段太长,运输困难,建议均改为1米;查了一下《钢结构连接节点设计手册》李和华编,建议为1米左右。
请各位大虾讨论一下到底如何取值为好。
sheep
积分
185
帖子
90
#2
2004-1-10 08:07
我
forestsh
积分
123
帖子
84
#3
2004-2-13 14:46
如果太长不便加工可用相场焊方式.
lings191516
积分
812
帖子
364
#4
2004-2-13 23:40
常用的悬臂梁段长度为0.7~1.2米,还要看你的柱型,圆钢管柱大于800mm时可设定为1.6米。
钢子
积分
216
帖子
149
#5
2004-3-6 18:34
我想请教各位大侠chaff 先生的“我认为这是为了使梁的拼接节点尽量放在塑性铰区域之外(2倍梁高);”观点有没有道理,有没有科学依据?
我现在做的详图设计好像原设计是悬挑500,因为运输和加工的原因同意该为了350,原设计单位也同意了,所以我对此产生了疑问!请各位大侠指教!
xiayuning84
积分
34
帖子
39
#6
2017-3-15 23:26
悬臂段长度取值规范或者图集哪里有指导吗?
投票
交易
悬赏
活动
中华钢结构论坛 China Structure Forum
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G5. ABAQUS、DIANA、ADINA及IDARC
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
沪ICP备020910
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0