作者: ahken    时间: 2002-6-29 23:35     标题: 再请教膜结构设计问题

普通的张拉膜结构的边柱当设计为固接时,当膜给柱顶一个斜向上的力时,这根柱应看成拉弯构件来验算稳定性,但我看陈绍藩的《钢结构》里只介绍了压弯构件稳定性验算而没介绍拉弯构件的稳定性验算,是否这两种构件的验算公式是一样?另外固接柱除了验算强度,稳定性外是否还要验算挠度?
以上问题对于大虾们来说可能是弱智的问题,不过希望你们教教我这新人,谢谢!
作者: ahken    时间: 2002-6-30 22:19     标题: 回复: 再请教膜结构设计问题

真的不好意思,我再细看了《钢结构》,一般情况下拉弯构件是不需验算稳定性的,但对于轴线拉力很小而弯矩却很大的拉弯构件,也可能和受弯构件一样出现弯扭失稳的破坏。那如上面所说的刚接边柱,除了验算强度和挠度外,应不用再验算其他东西了吧?
作者: pizzahut    时间: 2002-7-5 15:17     标题: 回复: 再请教膜结构设计问题

拉力对杆件的稳定是有利的,压力是无利的,所以拉弯的情况不用考虑失
作者: mibao    时间: 2002-7-5 16:07     标题: 回复: 再请教膜结构设计问题

我同意以上看法,拉弯基本上不用考虑失稳情况。