Board logo

标题: 门式刚架端板连接是按等强原则来设计的吗? [打印本页]

作者: jianfeng    时间: 2005-10-2 08:05     标题: 门式刚架端板连接是按等强原则来设计的吗?

门式刚架端板连接是按等强原则来设计的吗?

如果是这种理论,那么刚架横梁所有节点板完全可以取消(包括屋脊连接端板),改为焊接,只要保证焊缝与相连母材部分等强度就完全可以对么?
作者: wanyeqing2003    时间: 2005-10-2 11:15     标题: 回复: 门式刚架端板连接是按等强度理论来设计的吗?

端板连接理论上是按等强连接设计的,直接采用焊接也可以实现等强连接。但是在工程上需要考虑了加工,运输,安装以及施工质量等方面的因素,通常认为以端板连接的方式较为便利可行。
作者: wallman    时间: 2005-10-3 09:50     标题: 回复: 门式刚架端板连接是按等强度理论来设计的吗?

所谓等强理论是指连接的强度与构件(梁或柱)的强度相等。
但在门式钢架中计算节点时,是按照内力来确定螺栓的个数,而由于有稳定问题的存在,构件的强度多数情况下没有达到满应力,因此确定螺栓个数时使用的这个内力通常小于构件的强度承载力。
所以说门式钢架中的节点并不是等强设计。
当然正如楼上所说,使用端板连接主要是解决安装问题,连接方便。
作者: bzc121    时间: 2005-10-3 16:43     标题: 回复: 门式刚架端板连接是按等强度理论来设计的吗?

      是按等强理论设计的。
      根据见CECS102:2002技术规程7、2、1至7、2、11。其中7、2、9四个公式说明了等强设计理论。
      公式中Nt值越大则t值越大,f值越大则t值越小。几个公式可以这样理解:在力的作用下当端板弯曲,高强螺栓也应该断裂。
作者: wallman    时间: 2005-10-5 21:03     标题: 回复: 门式刚架端板连接是按等强度理论来设计的吗?

楼上所说的等强是指端板的强度与螺栓的强度等强,这是对的,规程中确定端板厚度时的公式体现了这一点。
但是连接端板的螺栓群的强度与构件是等强的吗?显然不是!我们在计算和确定螺栓个数的时候用的都是节点内力设计值,而不是节点两侧构件的屈服承载力。因此节点的强度与构件不是等强的。
作者: bill-shu    时间: 2005-10-18 13:32     标题: 回复: 门式刚架端板连接是按等强度理论来设计的吗?

同意编辑意见,门架的节点设计强度是低于构件强度的,并不是等强,此连接更近似于半刚性连接,尽管计算模型以为是刚性节点,但这种设计方法对轻屋面的门架体系来说是没有问题的。
作者: wanyeqing2003    时间: 2005-10-18 14:25     标题: 回复: 门式刚架端板连接是按等强度理论来设计的吗?

关于等强连接问题,我想澄清一个观点。

实际当中,绝大多数连接节点是无法做到完全等强的连接。

个人认为:所谓的等强连接是指在做节点设计时,为了确保节点在传递一些主要内力过程中,使节点具有和构件等效的承载能力。这样做的目的主要是为了是结构设计的既安全可靠又经济合理。

要做这样的等强连接设计,就需要做一些简化和假设,由此得到相应的衡量尺度和计算方法。从某种意义上讲等强设计是一个概念,并不一定是一个现实。

以上是个人观点,仅针对工程应用而言的,对于理论研究则应更深入一些。
作者: cg1995    时间: 2005-10-20 08:44     标题: 回复: 门式刚架端板连接是按等强度理论来设计的吗?

个人认为门钢的端头板连接,是半钢接节点,用全焊接是可以的,但在安装过程中就很难了,不符合钢结构安装快的优点
作者: wanyeqing2003    时间: 2014-2-1 09:43

门式刚架端板连接是考虑了等强连接因素。端板连接是一种工程方法,这种连接便于加工、运输和安装。不过,端板连接在理论上,还有许多值得深入研究的内容。

如果仅从等强连接角度来看,焊接连接的性能要比端板连接更优。但有的时候,焊接连接在加工、运输和安装等方面比较困难,这就需要用螺栓连接来处理。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0