Board logo

标题: 请教:一个雨蓬的设计问题 [打印本页]

作者: wingfree    时间: 2005-10-12 20:56     标题: 请教:一个雨蓬的设计问题

正在做一个钢雨蓬,3d图在附件中,图中画小圆的2个地方各支撑在一混凝土柱的牛腿上,椭圆长轴半径8500,短轴半径5000,曲梁准备用箱型250*350*8*8,
问题有2
1,仅在自重荷载作用下,曲梁有稳定问题么?我门这里老总总是说在自重荷载下曲梁也有稳定问题,我还不知道怎么分析。
我觉得是拉弯构件,如果是拉弯,是可以不考虑稳定的,但是扭转呢?

2。在风吸引力下,曲梁受压,此时稳定问题怎么考虑
作者: smomo    时间: 2005-10-12 23:06     标题: 回复: 请教:一个雨蓬的设计问题

感觉结构整体存在问题,应采用空间分析软件,整体分析,如果静力分析通过了,再考虑非线性问题。(至少各曲面的中心交汇点应有支点,否则在四个支点间应增加辅助梁;还应在图中指出那些部分做曲梁,是蓝线部分,还是所有网格都做。)
作者: wingfree    时间: 2005-10-12 23:36     标题: 回复: 请教:一个雨蓬的设计问题

我是想在各个曲面的交线上设置一个I25的工子梁,支撑在下面箱形梁的2端。这样是否好些,只是整体问题是不是要通过非线性分析才能得到?主要是想结构做的干净些,不想有那么多支撑。
作者: wingfree    时间: 2005-10-12 23:51     标题: 回复: 请教:一个雨蓬的设计问题

对了,只是蓝色部分做成曲梁,他们在一个平面内
作者: 叶落飞    时间: 2005-10-13 19:50     标题: 提点意见

这种结构应该属于单层网壳结构,空间性能比较好的,我认为如果采用静力分析,结构有相当的安全储备,便不需要进行整体稳定性分析,否则就要做整体稳定性分析。对于局部稳定问题,我认为按《钢结构设计规范》中双向受弯构件的要求进行计算就可以了吧。稳定性问题实质都是非线性问题,比较复杂。单层网壳结构的稳定计算可以参考《网壳结构设计》、《网壳结构稳定性》、《网壳结构设计技术规程》(2003)。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0