谁能告诉我抗剪件为什么要这样做,有什么根据?
作者: huangjunhai    时间: 2005-12-26 20:52     标题: 回复: 大家帮忙看看抗剪件

抗剪件,顾名思义,提供抵抗剪力的部件,其目的是防止柱子的前后左右的位移。基于这个原理,做成十字形就不难理解了
作者: 山西洪洞人    时间: 2005-12-27 09:14     标题: 回复: 大家帮忙看看抗剪件

看此情形是双向剪力件。也就是抵抗双向的剪力。
作者: maozhiyong2005    时间: 2005-12-27 13:18     标题: 回复: 大家帮忙看看抗剪件

顺便问一下,抗剪件应该用什么做?做多大呢?
作者: qingjun20001    时间: 2005-12-28 16:44     标题: 回复: 大家帮忙看看抗剪件

shear key没有要求必须作成什么样,看习惯,用短工字钢得多一些,但是现在的轻钢门规提到可以用十字板的形式,所以很多钢结构厂家就用了,这样可以废物利用吧,便宜些,国外也有这样做的。本人和一些朋友不太喜欢此做法,习惯于用短工字钢。
shear key肯定可以抵抗双向的剪力。
作者: xiangyugao-2    时间: 2005-12-29 15:59     标题: 回复: 大家帮忙看看抗剪件

门式钢架中抗剪件的形式很多的,短曹钢、角钢、短H型钢、和钢板都可以的
作者: bzc121    时间: 2005-12-30 11:36     标题: 回复: 大家帮忙看看抗剪件

       抗剪键设置是在锚栓与基础摩擦力不能满足抗剪力情况下的补强,抗剪键抵抗主要是强轴方向力,抗剪键的抗剪力是设计剪力与柱底板摩擦力的差值。抗建键设计应能满足剪力差。十字键可以,只要与底板焊接焊口能满足剪力差即可以。
作者: dingrenzhen    时间: 2006-1-1 14:44     标题: 回复: 大家帮忙看看抗剪件

不要拘泥于什么形状,短曹钢、角钢、短H型钢、和钢板都可以.只要是满足结构的安全就可以了.
作者: zhz129    时间: 2006-1-2 16:44     标题: 回复: 大家帮忙看看抗剪件

如果是单向受剪则做成十字板没有意义
作者: lwx    时间: 2006-1-3 15:26     标题: 回复: 回复: 大家帮忙看看抗剪件

bzc121 wrote:
       抗剪键设置是在锚栓与基础摩擦力不能满足抗剪力情况下的补强,抗剪键抵抗主要是强轴方向力,抗剪键的抗剪力是设计剪力与柱底板摩擦力的差值。抗建键设计应能满足剪力差。十字键可以,只要与底板焊接焊口能满足剪力差即可以。

一般锚栓不用来抗剪,只是用来抗拉锚固。
作者: 我主沉浮2005    时间: 2006-1-16 10:36     标题: 回复: 大家帮忙看看抗剪件

当剪力大于轴力的30%时,一定要设抗剪键,采用十字花钢板比较好一些,事先焊在柱底,并在基础上预留缝隙,以便安装!
作者: 法师    时间: 2006-1-16 11:54     标题: 回复: 回复: 大家帮忙看看抗剪件

zhz129 wrote:
如果是单向受剪则做成十字板没有意义

即使是单向受剪,也建议做成十字或用槽钢什么的,等于给抗剪件的承压面加了加劲肋,因为抗剪件是要考虑弯剪共同作用的(剪力及剪力偏心产生的弯矩),而并不只是纯粹受剪力。

而且做成一块小平板,在吊装、运输过程中抗剪件极易变形破坏(看看下图中变形的突出的一字板),还是做成十字好。

还有一点小小的好处,十字的是对称的,如果做成一字的,万一制作时给焊成与原设计成90度了,有可能插不进抗剪槽。
作者: xwl    时间: 2006-1-16 16:04     标题: 回复: 大家帮忙看看抗剪件

柱间支撑处 柱脚存在两个方向的剪力,有必要用双向抗剪键。
作者: bigger    时间: 2009-10-10 14:27

楼主图片中的翼缘加劲肋看上去放得好奇怪啊。
作者: ybyb5599    时间: 2009-10-11 08:20

抗剪键的首要作用是抵抗剪力,限制注脚在某个方向发生位移。不允许锚栓抗剪,是因锚栓与底板孔配合间隙大,起不到限制位移的作用,故用不用抗剪键要看注脚接点能不能和需不需要限制位移。
  抗剪件截面选取可以计算截面腹板抗剪确定,如果抗剪件与埋板是角焊缝,则计算角焊缝
  至于埋件的埋深,一般取两倍的截面高度就可以,如果要计算的话,可以把抗剪件按照承受剪力和分布的混凝土承载力的弯矩平衡计算,即:VxH=0.5xbxfcxHx2xH/3,H=3V/(bxfc),其中假定混凝土应力应变是线性关系。
作者: zsq-w    时间: 2009-10-12 10:13

请教:ybyb5599兄说说的埋深取两倍截面高度,是指哪个截面?
作者: mingtian2005    时间: 2009-11-7 21:49

个人认为,应该是抗剪键的截面高度,但是参考一些资料,并没有发现类似的规定,不知此做法的依据,
常见到一些抗剪键,比如剪力不大时,用10号槽钢,采用150mm高,也常见。
作者: hhs3083    时间: 2009-11-25 10:05

在李星荣编的《钢结构连接节点设计手册》里面这样说道:
在柱脚中,锚栓通常不能用以承受柱脚底部的水平剪力。其水平剪力应有柱脚底板及其下部的混凝土或水泥砂浆之间的摩擦力来抵抗。此时其摩擦力要满足一个公式。即 Vfb=0.4N大于等于V。
如果不满足这个公式,就要设置抗剪键。从上面几位也了解到,很多构件,如短曹钢、角钢、短H型钢、和钢板都可做抗剪键,但是抗剪键的尺寸大小究竟怎么取呢?
作者: 何弦    时间: 2010-5-26 14:50

回复14楼
那是用来连接梁的,而梁的宽度相对较窄。
作者: janetpang    时间: 2010-5-28 13:46

学习了,知道了抗剪件的作用,我还一直奇怪为什么柱底要加个这东东呢!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0