        在梁与柱的刚性连接中,处对外力进行计算外还要计算由腹板净截面面积的抗剪承载力的1/2来确定腹板螺栓的大小多少,若根据给出的内力反算1/2腹板净截面承载力不满足怎么办?
作者: jianfeng    时间: 2006-1-14 19:10     标题: 回复: 腹板净截面的抗剪

      梁与柱(强轴)刚性连接的常用方法中,考虑梁端内力向柱传递时,原则上梁端弯矩全部由梁翼缘承担,梁端剪力全部由腹板承担;同时对于梁腹板与柱的连接(连接板与柱双面角焊缝焊接、腹板与连接板高强螺栓连接)其双面焊缝的大小及抗剪螺栓个数要进行以下三项计算:
     1、根据外力作用剪力V计算。
     2、根据梁腹板在连接处的净截面面积的抗剪承载力的1/2计算。
     3、梁的左右两端作用弯矩的和除以梁净跨长度所得的剪力确定。

  取以上三者中的较大值作为实际施工的焊缝大小和连接螺栓个数。
作者: 孤叶知秋    时间: 2006-1-17 11:37     标题: 回复: 腹板净截面的抗剪

我在某框架结构中也遇到类似的问题,某个梁柱刚性节点,软件计算需要三排螺栓(10.9S,21M20),领导让我直接去掉一列,变成14M20,以我的理解,摩擦型连接高强度螺栓与对接焊缝的混合连接中应该考虑两者的协同受力.即考虑高强度螺栓群受扭.不知道STS是不是这样考虑的.如果STS中考虑了螺栓群受扭的问题,那么针对这个节点,螺栓的群的承载力有多大的富余?如果草率地去掉30%的螺栓,那么该节点还能保证安全吗?(该梁柱节点中柱为HW300x300x10x15,梁为HN600x200x10x17,钢材Q235B)