标题:
张弦梁中梁的挠度问题
[打印本页]
作者:
yhqzqddsh
时间:
2006-6-8 10:24
标题:
张弦梁中梁的挠度问题
请问:在张弦梁中梁的变形控制在多少?
是否仍然参照L/400来控制呢?
作者:
hai_fang
时间:
2006-6-8 10:32
标题:
回复: 张弦梁中梁的挠度问题
梁的变形控制在L/250;
柱的变形控制在L/400.
作者:
lzlan100
时间:
2006-6-9 11:36
标题:
回复: 回复: 张弦梁中梁的挠度问题
hai_fang wrote:
梁的变形控制在L/250;
柱的变形控制在L/400.
请问一下你提出这个比值是根据钢结构规范还是工程经验来的呢?
如果是规范,具体是那条,请指出!
不过如果按一楼的L/400的话,个人感觉太严了点!
作者:
hai_fang
时间:
2006-6-9 11:55
标题:
回复: 张弦梁中梁的挠度问题
来自
《钢结构设计规范》GB 50017━2003
附录A 结构或构件的变形容许值
续表 A.1.1