Board logo

标题: 张弦梁中梁的挠度问题 [打印本页]

作者: yhqzqddsh    时间: 2006-6-8 10:24     标题: 张弦梁中梁的挠度问题

请问:在张弦梁中梁的变形控制在多少?
           是否仍然参照L/400来控制呢?
作者: hai_fang    时间: 2006-6-8 10:32     标题: 回复: 张弦梁中梁的挠度问题

梁的变形控制在L/250;
柱的变形控制在L/400.
作者: lzlan100    时间: 2006-6-9 11:36     标题: 回复: 回复: 张弦梁中梁的挠度问题

hai_fang wrote:
梁的变形控制在L/250;
柱的变形控制在L/400.

请问一下你提出这个比值是根据钢结构规范还是工程经验来的呢?
如果是规范,具体是那条,请指出!
不过如果按一楼的L/400的话,个人感觉太严了点!
作者: hai_fang    时间: 2006-6-9 11:55     标题: 回复: 张弦梁中梁的挠度问题

来自
《钢结构设计规范》GB 50017━2003
附录A 结构或构件的变形容许值
续表 A.1.1




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0