作者: CN007    时间: 2006-6-20 09:33     标题: 110米跨度的网架,用钢量90Kg/平米,是否太小?

支座标高20米
网架高度25米
上恒:0.5
下恒:0.3
活:0.5
风:0.6
地震:7度
作者: guangzhoudong    时间: 2006-6-20 10:42     标题: 回复: 110米跨度的网架,用钢量90Kg/平米,是否太小?

根据我的经验,不会超过60KG/M2
作者: CN007    时间: 2006-6-20 11:55     标题: 回复: 110米跨度的网架,用钢量90Kg/平米,是否太小?

楼上的
我说的是按投影面积计算
你说的是按啥面积计算的?
作者: jiangguoqi    时间: 2006-6-20 12:40     标题: 回复: 110米跨度的网架,用钢量90Kg/平米,是否太小?

考虑到造型问题了吗?
作者: aaab6    时间: 2006-6-20 20:25     标题: 回复: 110米跨度的网架,用钢量90Kg/平米,是否太小?

用焊接球试试
作者: 沁水心    时间: 2006-6-21 15:00     标题: 回复: 110米跨度的网架,用钢量90Kg/平米,是否太小?

影响网架用钢量的因素很多,跨度、荷载以及支座的布置都对其有很大的影响。110米跨度,恒载0.5kn/m2的网架做到90kg/m2有些过大了。
你的网架是不是建成落地拱形的?我曾经做过一个双连跨(跨度为100m)的落地拱网架,用钢量在65kg/m2左右。
可以试试改变一下结构形式,可能会有所降低。
作者: kawakuki    时间: 2006-10-23 11:34     标题: 回复: 110米跨度的网架,用钢量90Kg/平米,是否太小?

CN007 wrote:
支座标高20米
网架高度25米
上恒:0.5
下恒:0.3
活:0.5
风:0.6
地震:7度

网架高5米? 估计你的网架用钢量约70Kg/平米。
作者: CN007    时间: 2006-10-23 12:35     标题: 回复: 110米跨度的网架,用钢量90Kg/平米,是否太小?

最后作下来
72kg/平米