标题: 钢梁做短了或者角度不对的处理方法 [打印本页]
作者:
adw99 时间: 2006-12-8 15:21 标题: 钢梁做短了或者角度不对的处理方法
请问,如果钢梁的长度不够或者角度不对的处理方法
是否可以在梁柱的节点处加楔型铁,(表面喷沙、抛丸处理的和摩擦面效果一样)使其长度和角度正确
规范是否有规定
谢谢
作者:
stephen2115 时间: 2006-12-12 17:53 标题: 回复: 钢梁做短了或者角度不对的处理方法
可以,但注意高强螺栓也要适当加长
也可以对柱脚底板向跨中扩孔,然后处理柱角的连接,钢架调整好后再复合一次
作者:
xiaotiantian 时间: 2006-12-13 22:42 标题: 回复: 钢梁做短了或者角度不对的处理方法
1、钢梁长度不够,可将端板割下,加长梁腹板、翼板,梁加长时注意翼板拼接长度不小于2倍的翼板宽度,腹板长度不小于腹板宽度,且翼板拼接焊缝错开200mm以上。
2、端板角度不对,也要把端板割下进行调整。
3、在整改时,最好重新制作端板(原割下钢板不再使用)。
4、在节点处加楔形铁,这种方法不可取。加楔形铁,影响梁端板接触面的面积,连接面不能形成有效的整体。
5、二楼朋友的建议,调整柱子角度与梁吻合,也不可取。因为这样可能会造成此榀跨度与其它榀跨不一致,影响系杆、檩条等的安装。
作者:
钢构小子 时间: 2006-12-22 10:32 标题: 回复: 钢梁做短了或者角度不对的处理方法
请教,如果短的比较多,比如150毫米以上,是否可以加短接,双面连接板分别与原来的柱子、钢梁的连接板相连,高强度螺栓连接?急用,希望高手帮忙,先谢谢了!
作者:
voky 时间: 2006-12-22 11:46 标题: 回复: 回复: 钢梁做短了或者角度不对的处理方法
钢构小子 wrote:
请教,如果短的比较多,比如150毫米以上,是否可以加短接,双面连接板分别与原来的柱子、钢梁的连接板相连,高强度螺栓连接?急用,希望高手帮忙,先谢谢了!
这种做法在构件制作上是错误的,这样处理的话就是把制作的问题变为节点连接的问题了;不过如果计算上能够满足要求的话,也是可以的,但需要设计确认!
150mm是不算短得多的,是短少了,应该再割掉一些,短到600mm左右比较合适!
作者:
jianfeng 时间: 2006-12-22 12:08 标题: 回复: 回复: 钢梁做短了或者角度不对的处理方法
钢构小子 wrote:
请教,如果短的比较多,比如150毫米以上,是否可以加短接,双面连接板分别与原来的柱子、钢梁的连接板相连,高强度螺栓连接?急用,希望高手帮忙,先谢谢了!
1、你的意思是梁短了,考虑增加一节钢梁的做法,我认为如果梁仅断150mm采用这种做法不可取。因为150mm的空间里有两个端板、好多三角加劲肋、高强螺栓等,施工空间不够。最好是将端板割下按规范接梁。
2、如果梁端超过半米,应当能采用增加一节梁的做法。增加梁会增加节点,每个节点成本不小,也不见得比割端板省工。
3、也可将端板割下,用短焊接H型钢与梁翼板直接对接,对接时翼板切45度角对接,增加焊缝长度。如果再想保险,在腹板、翼板焊缝处上下贴钢板来增加角焊缝进行补强,这样影响美观,但这样计算上应当能通过。
作者:
钢构小子 时间: 2006-12-25 09:16 标题: 回复: 钢梁做短了或者角度不对的处理方法
谢谢,已按规范截去600mm后,重新焊接,非常感谢高手相助!
作者:
1656041 时间: 2013-9-11 22:36 标题: 每条梁都短了,加长时是不是需要错开?
每条梁都短了,加长时是不是需要错开?我觉得没有什么影响的
作者:
Martin李 时间: 2013-12-18 17:28 标题: 名称
钢构小子 wrote:
谢谢,已按规范截去600mm后,重新焊接,非常感谢高手相助!
请问哪本规范?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |