标题:
请教关于桁架弦杆平面内计算长度的问题
[打印本页]
作者:
kaishuibai
时间:
2007-4-5 16:37
标题:
请教关于桁架弦杆平面内计算长度的问题
看了规范说桁架弦杆平面内计算长度取节间长度,现有一疑问了。
比如上弦杆两节间之间有一个腹杆,而腹杆是拉杆,(节间长度为3M)如果这个拉杆是用柔性的杆,比如说是索之内的,这上弦杆的计算长度难道也是取节间长度3M,不是取6M吗?还有下弦杆是拉杆的,也是柔性的杆,计算长度咋取呢?如图模型所示:
作者:
allan
时间:
2007-4-11 12:34
标题:
回复: 请教关于桁架弦杆平面内计算长度的问题
在弹性分析阶段,能做为减小主构件计算长度的支撑杆件必须为刚性 杆件,且其本身或者与其他支撑一起能成为稳定结构。
如你图中所示,如果除圆弧杆外,其他构件为柔性杆,则圆弧杆的平面内计算长度应为全长,规范所说为桁架结构,而图上所示并不能构成桁架结构形式,所以不能照搬规范。
如你图中所示腹杆,除图上所示为柔性杆,其他为刚性杆,则,圆弧构件的平面内计算长度刚性杆之间的间距(不包括柔性杆)。
当所有杆件为柔性杆件(比如索),在施加一定的预应力后,计算长度可取节间长度。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0