标题: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接 [打印本页]
作者:
ycwang 时间: 2007-6-1 22:07 标题: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
看了一些关于钢梁与混凝土柱子刚接的讨论,大多数建议用铰接,有的网友直接说不能刚接,原因是刚接对混凝土柱子不利。
请问:刚接就怎么对柱子不利呢?框架结构中混凝土梁与柱不也是刚接吗?为什么到了钢梁就不能刚接了呢?
1、钢梁与混凝土柱完全可以刚接,只要构造得当。
2、混凝土梁依靠上下排钢筋传递拉力压力形成弯矩,钢梁靠翼缘受拉受压形成弯矩。
3、那么在混凝土柱上设置埋件,钢梁翼缘焊接在埋件上,只要翼缘处的埋件锚筋的锚固长度足够,和混凝土梁有什么区别?
作者:
lake 时间: 2007-6-1 23:44 标题: 回复: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
个人认为可以刚接。因为刚接是个相对的概念。只要保证接点对梁端角位移的限制即可。
但楼主忽略了一个问题,即砼与砼的连接与砼与钢的连接之间的差异,局部抗压不可忽视。
作者:
ycwang 时间: 2007-6-4 17:57 标题: 回复: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
以前做过混凝土墙两边刚接钢结构桁架的项目,华东院的结构设计,好像也没有什么局部抗压问题,埋板的分布传力应该很好吧。
梁和柱子刚接连接的时候,钢梁一般截面不宽,翼缘焊于埋板上,有埋板分布翼缘传递的荷载,请大家讨论局部承压问题。
作者:
why2300 时间: 2007-6-12 21:00 标题: 回复: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
我也想知道局部抗压是怎么回事,请二楼多多赐教.:)
作者:
变徵之声 时间: 2007-6-19 09:13 标题: 回复: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
看过一本老的图集,钢梁与框架柱或剪力墙可以做成刚接,不过需要把钢梁伸入柱内或墙内一定长度方可。
作者:
wate1222 时间: 2007-7-13 12:38 标题: 回复: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
钢梁和混凝土柱的连接方式很重要,例如常用的化学锚栓和化学植筋等就可以认为是半刚性连接,若所用的预埋件相对较大,锚栓和钢筋的数量相对覆盖面积较大,则节点就越趋向于刚性连接,要做的完全的刚性连接难度很大。
作者:
jasontech 时间: 2007-7-19 08:51 标题: 回复: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
我做过一个工程,做的是刚节点,图纸审查的时候被老同志否了,说是不能与砼柱做刚节点。看来大多数人的观点和我是一样的。
作者:
zcm-c.w. 时间: 2007-7-19 18:06 标题: 回复: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
个人认为:应该是从抗震构造要求上来考虑的。
《抗震规范》有这样一个思想:同一个结构单元内,不应采用不同的结构型式。局部或非抗震区使用这种节点应该没有问题。
作者:
OWEN_88 时间: 2007-7-28 19:20 标题: 回复: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
我认为新建工程可以做成刚接,后加的钢梁宜做成铰接。
作者:
jlght2001 时间: 2007-8-7 16:25 标题: 回复: 回复: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
变徵之声 wrote:
看过一本老的图集,钢梁与框架柱或剪力墙可以做成刚接,不过需要把钢梁伸入柱内或墙内一定长度方可。
您看看这样是吗?
作者:
liumang0103 时间: 2007-8-8 20:29 标题: 回复: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
个人感觉不可以。抗震要求强结点弱构件,钢梁和混凝土柱子连接耗能变形可能有些问题。
作者:
猪头 时间: 2007-8-13 15:17 标题: 回复: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
既然钢柱子可以在基础上做成刚接,那钢梁也可以在混凝土柱上做成刚接
作者:
colt 时间: 2007-8-14 08:49 标题: 回复: 钢梁与混凝土柱子到底能不能刚接
ycwang wrote:
看了一些关于钢梁与混凝土柱子刚接的讨论,大多数建议用铰接,有的网友直接说不能刚接,原因是刚接对混凝土柱子不利。
请问:刚接就怎么对柱子不利呢?框架结构中混凝土梁与柱不也是刚接吗?为什么到了钢梁就不能刚接了呢?
性能卓越结构体系的一个基本准则:延性准则。
延性结构设计原则
四项措施:
提高构件延性
强柱(墙)弱梁
强剪弱弯
强节点(锚固)弱构件
是否采用铰接,或者刚接主要取决于抗震需求,如果是高烈度区,考虑屈服顺序(强节点弱构件,强柱若梁,强锚固弱连接),刚接几乎无法达到。
如果在非地震区,延性的需求比较低,可以采用刚接,不能一概而论。延性的设计准则在国内的规范中没有直接指出,考虑国情,所以仅仅给出了梁柱铰接建议。
若采用刚接,锚固强度>连接强度>柱子>梁(如何实现?!)采用刚接势必会强梁弱柱,因为钢的材质强度通常是混凝土的20倍左右,弹性模量7倍左右,考虑楼板的作用,钢梁放大1.5倍(日本,中国规范组直接引用),如此一个钢梁几乎是柱子强度的高3-8倍, 除非柱子的截面非常大,如同钢柱子和基础的连接。如下图。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |