标题:
说说这个方案及用钢量
[打印本页]
作者:
chris1304
时间:
2007-11-29 15:50
标题:
说说这个方案及用钢量
论坛新贴不多,现发个方案,大家说说优劣,设计注意及用钢量估计
附件:
修改方案..jpg
(2007-11-29 15:52, 151.38 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=89012
作者:
goodidea
时间:
2007-11-30 13:03
晕死,这个怎么帮你估? 多大的体量?100米还是10米?
位置在深圳还是在成都?
尾巴弯下来的地方感觉要积水。
作者:
qq586
时间:
2007-11-30 15:12
同意楼上意见,尾部翘起与高处之间形成凹面容易积水积雪,解决办法,在此处形成屋脊,中间高,两侧低。预估计用刚量大致在40~50KG/平方,包括雪荷载较大的地区。
作者:
chris1304
时间:
2007-11-30 16:46
呵呵,忘记说大小了,约35X20米,高8-10米,沿海地区
个人感觉不同方案差别很大,主要是上部结构的布置,所以想听听各位的经验
当然,效果图是会积水的,也很好解决
作者:
喜欢膜结构
时间:
2007-12-7 17:13
这个方案确实积水很严重,屋面必须做较大的改动。加大坡度!按你说的体量,在中部地区的话,结构布置的合理。包含预埋件及上部钢结构、膜配件!估计约37-41kg/平方吧!应该够了。
作者:
bingo77
时间:
2007-12-17 16:54
40kg-50kg,包括围护,投影面积。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0