标题:
60m高50m跨的单层厂房是否考虑风振系数
[打印本页]
作者:
matrio
时间:
2008-7-3 15:56
标题:
60m高50m跨的单层厂房是否考虑风振系数
本人刚做完一工程,审查卡克了,单层钢结构框架厂房,跨度为 52.4 m,柱距为24 m,高度60m,51m位置四台500T吊车,24m位置两台120T吊车。主框架周期1.38s,屋架周期0.21s,现在有3种观点:
1、根据荷载规范7.4.1,由于高宽比<1.5,且大跨度屋盖T=0.21<0.25,可以不考虑风振系数;
2、由规范条文说明中说跨度>36m的屋盖要考虑风振系数,说明仅屋面考虑;
3、由于整体周期较大(1.38>0.25),需整个主框架考虑。
以上哪种是对的。
风压0.8 A类
作者:
allan
时间:
2008-7-3 23:01
审图的也没有错,规范也是没有矛盾的,荷载规范需要考虑风振系数的条件是并立的,达到其中之一就应该考虑。
比如你现在的工程,跨度大,超过规范所说的大跨度范围,这需要考虑;
整体周期大于0.25S,这也需要考虑;
整体来说,你这个结构是需要考虑风振系数的;
不过就目前的软件来说,在二维计算中能考虑风振系数的很少。风振系数简单的说就是加大了结构在风作用下的反应,如果按照目前的荷载规范,简单化有两种选择,一为高耸结构,一为高层结构,高耸结构的那些经验公式一般适合周期较大的结构,如你这种,我个人建议参考高层结构部分的经验公式。
考虑了风振系数,你这个结构的位移控制越发困难了,如厂房外围的场地可利用,建议你做成挡土墙式的格构柱,呵呵。
作者:
海角云天
时间:
2008-9-25 15:04
楼主好牛啊,这么高大,吨位大的厂房,一般单位都拿不到,设计单位都有权威人士,怎么到这儿来问?