Board logo

标题: 关于梁柱刚接的疑问 [打印本页]

作者: 白扬朗    时间: 2009-1-12 20:06     标题: 关于梁柱刚接的疑问

梁柱连接采用常规方式:腹板采用双面连接板角焊缝连接,翼缘采用坡口焊。腹板承担梁端剪力,翼缘承担梁端弯矩。我们单位高工说,梁只要计算够了,翼缘采用坡口焊就是等强连接。我对此有所质疑,计算梁够不够主要是看它的抵抗矩W,而抵抗矩基本相同的梁却有很多种,比如:H500X200X6X8与H300X300X6X12。这两根梁的腹板高度和翼缘宽度都有一定的差距,在梁端剪力和弯矩基本相同的情况下,难道翼缘采用坡口焊都可以说是等强连接吗?请大家评论评论。
作者: @82902800    时间: 2009-1-13 09:34

梁节点的计算主要有两种
1,设计内力计算,就是根据梁节点的内力来计算节点。
2,等强连接计算,就是将梁的节点设计成与它相连的构件截面强度一样。
具体与整体结构有关,但首先应满足内力-承载力要求。
作者: gentlecheng    时间: 2009-1-15 20:45

我的看法是,这样的焊缝是不是已经超过了梁本身的强度.故不用在乎梁截面形式的不同.腹板左右有两道焊缝.相对腹板厚度就大出很多.不知我的想法对不对.这焊缝只是简想只抗剪.抗弯也有一定能力的吧




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0