Board logo

标题: 部分封闭式结构风荷载有误? [打印本页]

作者: chand    时间: 2009-4-3 09:30     标题: 部分封闭式结构风荷载有误?

如图1、2所示:左右柱的风荷载体型系数均为负号,实际荷载方向相反。
如图3所示:左右柱的风荷载方向一样,左柱上的风荷载方向有误。

附件: 1.jpg (2009-4-3 09:30, 140.28 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=110346

附件: 2.jpg (2009-4-3 09:31, 140.26 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=110347

附件: 3.jpg (2009-4-3 09:31, 320.48 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=110348
作者: chand    时间: 2009-4-3 09:33

补充一张PKPM正确的荷载简图。

附件: 4.jpg (2009-4-3 09:33, 181.54 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=110349