可是图审单位要的就是如下加劲肋的计算:
3.3 结施04:
a 刚接柱脚锚栓加劲肋强度及焊缝强度未验算,请补;
b 钢柱翼缘延长加劲肋与钢柱翼缘间的悍接要求未注明,请补。
3.6 结施07、08:
a 索引号均错,结施07无详图,请更正;
b 外伸端板加劲肋强度及焊缝强度未验算,请补。作者:
brave781122 时间: 2010-11-18 13:48
刚刚查了一些相关资料,做了图审回复如下,请高手批评指正:
五. 锚栓支承加劲肋计算
1. 输入已知条件:
加劲肋宽度B1 =sqrt(((d5+d6)-10)^2+100^2)
168.00 mm
加劲肋高度H1 250.00 mm
加劲肋厚度T1 12.00 mm
加劲肋受荷宽度A1 =d2+d3 150.00 mm
加劲肋受荷长度L1 =d5+d6-10 135.00 mm
底板下混凝土反力Fc 5.99 N/mm^2
加劲肋设计角焊缝Hf 8.00 mm
角焊缝的有效厚度He =0.7Hf 5.60 mm
角焊缝的计算长度Lw =H1-2Hf 234.00 mm
一个锚栓所受拉力T 51557.35 N
2. 验算:
加劲肋宽厚比 =B1/T1 14.00
加劲肋宽厚比限值 =18*sqrt(235/345) 14.86
OK!
加劲肋所承受基底反力 =A1*L1*Fc 121252.4658 N
加劲肋计算剪力Vi =MAX(A1*L1*Fc,T)
121252.47 N