标题: 地脚锚栓的紧固轴力 [打印本页]

作者: swust_cole    时间: 2009-11-5 07:01     标题: 地脚锚栓的紧固轴力

请教一个问题,每个地脚锚栓能承受的拉力跟地脚锚栓的紧固轴力有什么区别?有什么区别?
作者: nan.zhang    时间: 2009-11-10 13:09

脚锚栓能承受的拉力,是由两部分决定的:其一,锚栓自身的抗拉强度;其二,混凝土对锚栓的握裹力,也就是摩擦力。(因此要求锚栓要有足够的锚固长度)
紧固轴力是通过锚栓上的螺母施加的预设拉力。(其实我没有看到哪里有提出这个概念,只是螺栓连接副才有紧固轴力的说法);紧固轴力也是螺栓承受的拉力的一部分。
作者: LZYMK    时间: 2010-11-2 21:59

要提高螺栓一的握力,可以在螺栓头上加一大头形成倒勾,效果很好
作者: swust_cole    时间: 2010-11-3 22:34

根据nan.zhang兄的说法,是否地脚锚栓所承受的拉力=上拔力+摩擦力+紧固力?
作者: yangre30124    时间: 2010-11-7 19:47

像nan.zhang说的那样“其一,锚栓自身的抗拉强度;其二,混凝土对锚栓的握裹力“

个人认为紧固力是内力部分,在计算锚栓的自身抗拉强度时应和上拔力一起考虑,在校核握裹力时不应考虑。
作者: wangyuegang2001    时间: 2010-12-13 21:48

同意楼上的,紧固力是内力,跟地脚螺栓的抗拉能力没什么关系
作者: bzc121    时间: 2010-12-26 12:51

目前已知规范规定:锚栓的紧固力与锚栓的抗拉力没有关系,但在特定条件下有联系,这个联系只是对锚栓抗拉强度有要求的设计供参考。螺母在紧固时会使螺栓产生预拉力,这个预拉力同锚栓抗拉力作用方向是一致的,预拉力会使锚栓产生向外(垂直地心方向,锚栓是处置放置的)的内应力,这个内应力在相对时间内(温度变化及时间推移内应力会减弱或消失)会削弱锚栓的抗拉力。
    锚栓的抗拉强度设计值通常按140N/MM2(Q235)计算,而不是材料本身所规定的205N/MM2计算。这个差异值已经考虑到锚栓的预拉力的存在。目前应用的有关锚栓的计算软件是不考虑预拉力对抗拉强度影响的。
作者: 小钢同学    时间: 2011-1-13 20:00

紧固力是那个预设拉力吧~