我想问下 摩擦型高强螺栓连接的节点 比如说门刚得边柱与梁连接节点 正常情况下 螺栓本身是不受到剪力的吧? 剪力承载力是不是都由节点板摩擦力来提供?
PKPM计算书:
连接类型为 :一 端板竖置连接
算法:假定中和轴在受压区最下两排螺栓中心
节点连接形式: 1
内力设计值: 弯矩 M= 14.900 kN.m, 剪力 V= 18.600 kN
高强度螺栓承载力: 直径=M16, Ftb= 80.000 kN, Fvb= 27.000 kN
高强度螺栓受力: Max Ft= 15.919 kN, Max Fv= 4.650 kN
反向弯矩设计值: M1= 0.000 kN.m,
高强度螺栓拉力: Max Ft1= 0.000 kN
满足: 高强度螺栓抗拉满足!
满足: 高强度螺栓抗剪满足!
端板尺寸:宽度×厚度= 150×18;长度= 490 mm
螺栓总排数:4 排(受拉区 2排;受压区 2排)
螺栓中心位置:到翼缘表面的距离= 35;到腹板中心的距离= 40;间距= 55
高强度螺栓受力: Max Fv= 4.650 kN 为什么螺栓会受到剪力 难道说 节点板的摩擦力已经不够了? 需要和螺栓共同承受剪力?
作者:
V6
时间:
2009-12-15 13:45
这个应该是字面理解的问题。PKPM计算书里说的意思是每个高强度螺栓摩擦型连接分配到的剪力值是Fv。只要这个剪力值比每个高强度螺栓摩擦型连接的设计值小,螺栓群的抗剪就满足要求,而不是说螺杆受剪的意思。