标题:
请教 电影院屋顶是网架,屋面恒载及下弦静载一般取多少?
[打印本页]
作者:
gxgxyyy
时间:
2010-5-30 20:38
标题:
请教 电影院屋顶是网架,屋面恒载及下弦静载一般取多少?
小弟最近要做一个电影院的屋顶,采用网架,请教一下,电影院的屋面恒载一般取多少?网架下弦静载一般取多少?
作者:
aaab6
时间:
2010-5-31 09:52
朋友是哪里的工程能介绍介绍吗
我是徐州通域空间结构有限公司结构有限公司施工一级设计甲级我的电话13092323932
QQ519424774谢谢
可以帮忙搞设计
作者:
liuxn0821
时间:
2010-5-31 10:49
一般根据做灯光设备的人提供
但是最好看看剧场建筑设计规范 JGJ57-2000 6.7章
关于荷载这块强规有几条
作者:
asiayangjun
时间:
2010-6-1 14:17
取值都是按建筑,工艺的要求取吧!没有一般情况!
作者:
liuchuang1011
时间:
2010-6-1 22:20
如果做方案阶段,可以按照上弦恒载50KG,下弦恒载45KG取值,活载看你的要求。因为电影院除了放电影外,一半还兼具礼堂或者舞台灯作用,所有,应该是根据建筑、结构、工艺、装潢、消防等荷载确定后再考虑。
作者:
张津
时间:
2010-6-5 09:48
同意楼上,注意马道位置的荷载。
作者:
liuchuang1011
时间:
2010-6-8 22:45
最鄙视像2楼这种人,市场都是你们搞坏的,设计环境也是你们污染的。如果陈总知道有你这么一个生意人在,他一定会很吃惊的,这里是纯学习讨论的地方。不应该带有强烈的交易色彩。OK,话有些重,但请你多包涵。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0