标题:
预埋件锚板该如何确定
[打印本页]
作者:
tklandjyy
时间:
2010-7-23 20:01
标题:
预埋件锚板该如何确定
对于有弯矩作用的预埋件,其锚板厚度该如何计算确定呢?需不需要计算呢?是不是只要满足《混凝土结构设计规范》中第10.9.6条就可以了?
混凝土结构设计规范中,对此厚度只有构造上的规定:第10.9.6条 锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍。受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8,b为锚筋的间距(图10.9.1)。锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和20mm。
对受拉和受弯预埋件,其锚筋的间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1,均不应小于3d和45mm(图10.9.1)。
对受剪预埋件,其锚筋的间距b及b1不应大于300mm,且b1不应小于6d和70mm;锚筋至构件边缘的距离c1不应小于6d和70mm,b、c不应小于3d和45mm(图10.9.1).
规范中要求锚板厚度t>b/8,b为锚筋的水平向间距,难道锚板厚度和b1(锚筋竖直方向间距)没有关系吗?
我感觉对于有弯矩作用预埋件,锚板厚度直接取决于b1(锚筋竖直方向间距)的大小!
举个例子,有一预埋件(有4颗锚筋),用来焊接雨篷钢梁(悬臂梁)。此预埋件的锚板受弯矩作用,很明显,b1越大,锚板应力越大,要求板厚t也要越大。
现在好多计算预埋件的软件对锚板厚度都不计算(比如MTS工具箱),只要满足《混凝土结构设计规范》中第10.9.6条就可以了,我感觉有点不妥。
而且,对于《混凝土结构设计规范》中第10.9.6条我也不明白,为什么锚板厚度t>b/8就可以了,而不是锚板厚度t>b/8且>b1/8。
希望有同仁能花点时间琢磨一下,发表一下您的见解,不胜感激!
作者:
weagle
时间:
2010-7-24 00:09
如果是柱脚预埋件,是需要计算的,钢结构节点设计手册上有
如果是一般的预埋件,按照规范的要求进行构造就可以了
当然锚板的厚度不仅仅与锚筋直径及间距有关,还与所连接的构件的大小、受力、壁厚等有关。
作者:
lzhujianhualgjg
时间:
2010-8-4 09:15
我在补充问一下,如果基础梁的尺寸不够大,预埋件已经外伸基础梁,那埋件厚如何确定?外伸长度有什么要求?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0